消防风机是否一定装在风机房?
消防风机是否一定装在风机房?
有哪条规范要求?
发布于
2006-11-17 11:53:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
waj
建规:9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。高规:8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。所以24米以下的排烟(补风)机,可以不设机房;24米以上排烟机必须要设机房,补风机可不设机房。最后以当地的消防审查部门意见为准。
2008-11-28 14:34:28
来自 PC
评论
举报
toplhc
新的建筑设计防火规范有相关条文
2006-11-17 13:21:17
来自 PC
评论
举报