电缆桥架中缆敷阻燃导线时 桥架用涂防火漆吗?
电缆桥架中缆敷阻燃导线时 桥架用涂防火漆吗?
如题?
发布于
2006-11-17 10:56:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
yrr_200
我认为防火桥架应该不用涂了,
高规电气部分有一条:
9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设;
可见如果是普通金属桥架也应该有防火保护
2007-06-06 15:18:06
来自 PC
评论
举报
hongs_mas
消防用桥架大多都是防火桥架,穿阻燃线,如果与其他系统合用同一桥架需用防火隔板隔开.
2007-04-01 16:09:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guoyong1980
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
116
回复
866
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 232 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
高规电气部分有一条:
