在混凝土结构设计中我们一般要求跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/500.对于跨度为10米和10米以上的梁,悬臂跨度大于2米的梁,应注意按施工规范起拱.对于钢结构设计中同样要求大梁制作时应适当起拱,以减少大梁实际产生的挠度。这个取值应该如何确定?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhwebin
    zhwebin 沙发
    混凝土起拱主要是利用混凝土的受压性能.钢结构的受拉性能本来就好呀.不怕拉
    第一次接触钢结构.不知道说的对不混凝土起拱主要是利用混凝土的受压性能.钢结构的受拉性能本来就好呀.不怕拉
    第一次接触钢结构.不知道说的对不对对
    2009-05-15 10:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • niwenbing
    niwenbing 板凳
    我来说说我的看法:
    1.关于钢结构预起拱,主要看钢结构设计规范3.5.3条及其条文说明。
    2.该条说得很清楚,此种起拱仅为了改善外观或某些特殊的使用条件要求,这种起拱是很微量的,例如1/500L。
    3.当起拱要满足较高使用条件要求时,例如规范提到的大跨度吊车梁、机库大门头大梁,起拱值应当由设计图纸文件明确说明,该起拱值最好经过计算确定。当仅为改善外观时,可简单取1/500,宜在设计中说明,未说明时施工制作中也可以这样做。
    4.由于起拱量微小,对大梁(桁架)内力影响非常微小,并不需要考虑起拱对结构内力、安全性的影响。