土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 35 kV系统电压异常的判断处理方法

35 kV系统电压异常的判断处理方法

发布于:2006-11-17 09:17:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摘 要:文章分析了35 kV系统出现电压异常的各种原因,给出了分析、判断和处理的方法。
关键词:电压异常;35 kV


  电力系统中的35 kV系统是不接地或经消弧线圈接地。35 kV系统电压异常情况非常普遍,原因也很多,如何准确判断和处理,对相应的调度运行部门至关重要。
1 35 kV系统出现电压异常的原因及表现形式
35 kV系统电压异常可归纳为以下7种:
  (1)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。
  (2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3 U0)。
  (3)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。
  (4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。
  (5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。
  (6)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35 kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。
  (7)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。
  上述7种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。其中第6种只有在经消弧线圈接地的变电所可能存在,判断较易,处理简单。第7种情况处理上与单相接地相同,因此,下面分析主要以前5种原因为主。
  作为每一个运行人员,尤其是调度员,应掌握这些特征,以准确判断,快速处理运行中可能出现的各种异常。单一特征的判断相对容易,两种及以上情况复合性故障引起的电压异常,判断与处理较为复杂。如单相接地或谐振常常伴有高压熔丝熔断和低压熔丝熔断。而高压熔丝不完全熔断时,接地信号是否发出,取决于接地信号的二次电压整定值和熔丝熔断程度。从实际运行情况看,电压异常时,常出现二次回路异常,此时电压高低与接地信号是否发出,参考价值不大。寻找排查规律,对电压异常处理尤为重要。
2 判断分析方法
  以图1所示的典型35 kV变电所接线为例,由于得到的数据都是二次电压,因此,在二次电压表以上回路的任何异常,都有可能导致测量电压异常。电压异常可分为两类。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自: 中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-17 09:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    4 35 kV电压显示异常的判断实例
      实例1某110 kV变电所(正常并列运行)。
      现象:Ⅰ段电压Ua=0 kV,Ub=37 kV,Uc=34 kV;Ⅱ段电压Ua=28 kV Ub=37 kVUc=22 kV“Ⅰ段,Ⅱ段母线接地”。
    处理:拉开35 kV母分开关后,电压显示为:
      Ⅰ段电压Ua=22 kV,Ub=22 kV,Uc=21kV;Ⅱ段电压Ua=28 kV Ub=27 kV Uc=21 kV“Ⅱ段母线接地”。
      表明Ⅰ段正常,接地在Ⅱ段。检查发现,35kVⅡ段母线压变A,C相低压熔丝熔断,更换低压熔丝后,Ⅱ段电压Ua=3 kV,Ub=36 kV,Uc=33 kV,表明A相接地。试拉Ⅱ段上出现发现,接地在兰黄3526线路。
      现象:Ⅱ段电压Ua=25 kV,Ub=27 kV,Uc=13 kV母线接地,出线变电所电压正常。
      处理:从相关变电所电压正常判断,应为Ⅱ段压变高压熔丝熔断,但电压升高属反常。
      为防万一合上35 kV母分开关,电压值仍不变,可以彻底排除单相接地和谐振。检查低压熔丝完好,更换Ⅱ段压变高压熔丝后,电压不变。只可能是二次回路异常,经查发现确实是二次小线已烧熔。
      最后判断结果是Ⅱ段压变B相高压熔丝熔断(当时值班员换上了仍是已熔断的熔丝),同时二次回路异常。
    5 结论
      35 kV电压异常处理是35 kV电网常见的问题,本文归纳了35 kV系统出现电压异常的原因及表现形式,提出了分析判断的“三要素”,给出了具体处理的流程框图,对提高调度处理35 kV电压异常的水平有一定意义。

    2006-11-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.17 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老师拷给我的全国各地的城市设计方案

老师拷给我的全国各地的城市设计方案(下了的朋友帮忙顶一下)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~学校的网络真叫个慢啊,我明天早上起来传别的如果你喜欢这些资料的话请好评下吧!~~~~

回帖成功

经验值 +10