土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 哪位大师知道地下深井水(饮用)的处理要求和处理工艺流程?

哪位大师知道地下深井水(饮用)的处理要求和处理工艺流程?

发布于:2004-05-21 18:39:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们小区开发商是采用的地下深井水,通过水厂处理进入小区管道供各户饮用。目前存在的问题是由于小区周边都是农田和放养家畜,我怀疑即使是深井水也会存在污染问题。开发商目前深井水抽上来后,先进入沉淀池-蓄水池--紫外线消毒-水泵供水。由于开发商没有做备用水池,所以当每一次开发商清理水池后,出来的水泥砂量较大,而且几乎来不及经过紫外线消毒就直接进入管网,而且紫外线消毒器根本没有备用装置。哪位大师能告诉我地下深井水就真的没有什么污染吗?只需要紫外线消毒处理就够了吗?紫外线消毒有没有时间要求限制?对于没有备用水池,池底泥砂瞬间冲击进入管道,对人体健康和水质有什么影响!多谢~~~我是做房地产管理的,学的也不是给排水专业,还请各位大师不吝赐教~~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lee7682
    lee7682 沙发
    求教大口井取水资料 本人亦是头次涉及此类设计 一般资料书上介绍得太简单,所示图例都画为卧室离心泵,不知为何?(是否可用长轴离心泵???)。无详系统图。如用离心泵泵房则须布置成半地下或全地下式。而用长轴或深井泵则不需呀??不是可节约投资么???? 请问各位大大谁有其标准给水系统图给于参考参考!
    2004-05-22 11:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • 2004sqm
    2004sqm 板凳
    1水池增压力除砂设备
    2水池内加氯(紫外线只起瞬间消毒作用,不能抵御二次污染)
    3水泵后可增加微滤设施,去除微小杂质
    4我是国企设计人员,高级工程师,目前这些设备我们将投入使用.
    5我公司(5万人)地下水出现过氨氮超标
    除砂(去除砂率97-99%)-水池-消毒-微滤-用户
    6有时间有兴趣,小区水量较小,不会增加太多费用,水质可大大提高,可在小区推广使用.
    有意可联系:沈先生13703153849
    2004-05-22 10:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区内如何用最简单的中水处理方法把雨水供给景观水池(水池用作消防水池)

我小区有一个水景水池兼作消防水池,现由于水费越来越高,想利用小区雨水做为水池的水源,现在的中水处理方法不经济,请问各位大师,有没有更经济的方法,希望提供流程图! 谢谢!

回帖成功

经验值 +10