土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不热,请教高手并赠送全部积分

暖气不热,请教高手并赠送全部积分

发布于:2006-11-17 08:54:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发

    可能,也可能是系统的问题
    2006-11-23 13:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 板凳
    1楼说的是单管系统,应该有以下几方面原因:
    1. 顶层干管存气没有排出,当首层干管布置于首层楼板下时也会存气;
    2. 循环不好,阻力大(如锅炉房循环压力不足,入户内部阻力大,阀门没有全开,入口调节阀开度小等)
    3. 锅炉出水温度低或出现故障
    4. 热网系统水力平衡没有调整好
    一般多是这几方面原因引起的,对于单管垂直串联系统,不管楼上、楼下哪环节出现问题均表现不热,应分别考虑。