土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 这种方案可行吗?
项目概况:北京某宾馆节能改造,由于年久,冷却塔出力降低,甲方要求改善冷却塔的冷却能力,同时将热量回收,回收的热量用来加热生活热水
方案:拟采用利用热泵来降低冷却水的温度,同时加热生活热水
不知道此方案是否可行?
如果可行的话,需要注意些什么?

1163724313346.JPG

全部回答(10 )

  • tulan17

    如果热水负荷与空调的冷负荷不相匹配怎么办?就是热泵吸收的热量不等与空调放出的热量时怎么办?这个问题你似乎没有考虑到啊。
    建议仍采用冷却塔作为辅助冷源,但可以在不必开时不开。还要有一个辅助热源。用于空调使用量很少时,去补充加热热水。
    2007-11-02 13:40:02 来自 PC 评论 举报
  • tulan17
    我认为:
    1、此系统对于夏季来说是挺好的设计;
    2、但对于春秋季,不太好,但仍能用;你的热泵是要从外界提取热量的,而冷却塔是对外散热的,楼主这么做还不如改风冷呢。建议把冷却塔换成地埋管或直接用地下水。
    3、至于冬季,此系统就完全废掉了。仍要用的话,建议还是把冷却塔换成地埋管或直接用地下水。
    注:如使用地埋管或地下水,夏季也不必再用冷却塔了,因为常年十几度的地下水的冷却效果比冷却塔要好的多,可全年用于进行制冷、供热、供热水。
    2007-11-02 13:25:02 来自 PC 评论 举报
加载更多