土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风防火排烟咨询

加压送风防火排烟咨询

发布于:2006-11-17 08:41:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本工程11层,高42.100m,一层和标准层合用前室满足自然排烟,如下图:

1163724087981.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyangkee
    liuyangkee 沙发
    此楼梯间应该自然排烟  也就是在楼梯间开窗就可以解决  
    主要还要看建筑物的性质 如果是住宅前室就不用送了 哈哈
    2006-11-20 17:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    此为防烟楼梯间,这个工程,应该要设计加压送风.
    建筑在考虑楼梯间设置方面,不是很好.地下层与地上层共用楼梯间不妥.
    风道井怎么不留呢?应该是单位里两个专业没搭接好.
    2006-11-20 01:28:20

    回复 举报
    赞同0