商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
发布于
2006-11-16 20:39:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
marsroom
应该设置280度排烟防火阀,但是你这种情况就不能联动风机,只有风机出口的280度才联动风机!