土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
地上商场的板式排烟口是否要加280度防火阀
地上商场的板式排烟口是否要加280度防火阀
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
发布于
2006-11-16 20:39:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
marsroom
应该设置280度排烟防火阀,但是你这种情况就不能联动风机,只有风机出口的280度才联动风机!
2008-09-02 20:47:02
来自 PC
评论
举报
hexingoo5
路过。。学习。。。
2008-09-01 22:33:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
superzhu0718
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
156
回复
481
粉丝
10
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.86 万条内容 · 566 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )