土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大家谈谈变压器的这种声音是不是异常
各位好,我公司一台2000KVA的变压器在现在负载不到10%,竟然有很响的嗡嗡声音.三相平衡.负载为两台变频器带的两台100KW的三想电机.请问大家在这种情况下有如此声音是不是变压器本身有问题?
谢谢!

全部回答(10 )

  • zixinderensheng
    应该是沉重的均匀的嗡嗡声,如果不出现异常的声音是没有问题的
    关于变压器的噪音国家标准中是有规定的
    2006-11-25 09:20:25 来自 PC 评论 举报
  • chenbz123456
    变压器本身没问题.停掉电机肯定没有噪音异常,变压器不会有事
    2006-11-24 21:34:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10