给排水工程
\
建筑给排水
\
六层住宅排水立管上设置自动补气阀有必要吗?
六层住宅排水立管上设置自动补气阀有必要吗?
今天看一套图纸,发现该普通六层的居民住宅的排水立管上,一个检查口都没有,
且立管顶端没有伸顶通气,只是在六层套内设了个自动补气阀,该住宅也做了独立排水。
不解?
发布于
2004-05-20 23:33:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
goldtide
吸气阀不能随便用。没有严格的测试,如何知道是否漏气?系统的正压如何处理?设计上要有要求,产品也有要求。欧洲方面使用吸气阀要有CE认证,德国,爱尔兰,比利时,瑞士明确在设计规范中表明要经过30Pa,500Pa,10000Pa测试无泄露,耐久性要经历-20度到60度的循环测试,方可使。看看《技术措施-建筑产品选用技术之给排水》由建设部工程质量安全与行业司和标准设计院发行2004版,对吸气阀的要求,具体内容是专家们审定的。要解决特殊场合的问题。我国对吸气阀现在有了较全面的认识。不久会告知大家结果。
2004-05-21 09:34:21
来自 PC
评论
举报
ctz
看过规范了,看来这图是新规以前作的。谢谢大家。
2004-05-21 09:21:21
来自 PC
评论