土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属栏杆的防雷

金属栏杆的防雷

发布于:2006-11-16 18:08:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
听说一类建筑30米,2类45米上,各层金属门窗要接地,其余可不接。在那本规范或图籍有写,我找了一天都没看到。哪位路过大哥能帮忙写哈。小弟感激不尽

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    赞同
    2006-11-23 08:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • zj_vx07
    zj_vx07 板凳
    GB 50057-94 建筑物防雷设计规范(2000年版) 第3.2.4条第七款:  
    七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
      1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
      2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接
    第3.3.10条: 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
      一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;
      二、 应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,
      四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
    2006-11-21 15:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多