土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设计中需使用多大电缆的问题

关于设计中需使用多大电缆的问题

发布于:2012-05-24 15:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调主机输入功率:284.5KW,运转电流477.9A;
水泵两台45KW(共90KW);风机11KW;共101KW。
请教:1、空调主机用240mm2电缆,其余101KW用95mm2电缆
2、用两根185mm2的电缆接一个总闸再分
以上两种方法可行,电缆线是否够大,要考虑成本。或者有更好的方法。谢谢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    采用2,二根185比一根240大多了。
    2012-05-24 16:52:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800KVA的箱变低压配电屏上可以引出4mm2粗的缆线吗

如题,800KVA的箱变低压配电屏上可以引出4mm2粗的缆线吗?

回帖成功

经验值 +10