求助 采暖项目改造,求解决办法
求助 采暖项目改造,求解决办法
河北某项目,12000平,设计钢制暖气片+燃煤锅炉,现因政策原因,锅炉房改造,热源由地源热泵提供。
不知可行不可行,另外,不知那位高人做过这样的项目,效果怎么样
发布于
2012-05-24 15:03:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
yuwenwunt
采用高温地源热泵(出水温度65度)还是没问题的。地源井按照5.5KW/100米取热的话,PE100 DN32的双 U的井得打400口左右。
光打井就得需要200万,初投资比较大。由于供水温度较低,原室内暖气片数要相应增加。这些需要详细咨询原安锅炉供水的相关条件,
然后才能够详细的做出方案和预算。只是谈点个人意见,仅供参考。
2012-06-18 14:11:18
来自 PC
评论
举报
xuzechen826
看看十五楼的意见吧,我一向对中央空调的地源热泵(土壤源)就持反对意见,像这种只在冬天用,完全不考虑热平衡的项目,我只能说胆太大了,考虑以后了吗?
2012-06-18 11:14:18