请教各位设计师
有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?

全部回答(14 )

  • yansy503
    具体问题具体对待,只是绝对标高相差不大,个人认为只要能满足最不利点消火栓静水压的要求,在低的一栋也是可以的
    2012-06-02 18:24:02 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    工程师搞设计,应理解规范实质。而不是本本主义。消防水箱高度的实质是能利用重力自流。
    最高建筑更容易满足。而次高建筑也能满足最高建筑最不利消火栓7m要求,本质能目的。只不过实现这一过程比最高建筑麻烦一些罢了。
    个别资深工程师,要融会变通。
    2012-05-31 14:06:31 来自 PC 评论 举报