只看楼主 我来说两句30题 答案计算过程有更改。
根据《高规》第7.2.2条该建筑属于一类建筑中建筑高度不大于50m的商业楼,其室内、外消火栓用水量均为30L/s。如果考虑注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。则室内、外消火栓用水量均为25L/s。
根据《高规》第7.3.3条商业楼的火灾延续时间为3h。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1h计算。
故其消防水池的有效容积应为:V=25*3.6*3+30*3.6*1=378m3
这是化工出版社网站的建给勘误里面的内容,好像也不是很正确!
因为题面要求的是“消防水池储存室内外消防用水”,那就应该消防水池的有效容积应为:V=25*2*3.6*3+30*3.6*1=648m3
回复 举报
我先来一个,P202页18题,B选项是错误的,分格的水池溢流通气管是不能合用的,详见技术措施P61:2.8.7
回复 举报