土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大是怎么回事啊?

开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大是怎么回事啊?

发布于:2004-05-20 16:05:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位高手:有坐北朝南平房一排,共六户,每户有蹲式大便器、DN15水嘴各一个,主管(DN32)为东西水平横贯明设,除了以山墙做固定支架外,没有另外做钢支架,现在有一个问题就是每当开水龙头或者大便器阀门时噪声非常大,请各位高手帮忙指点!(水压为0.5Mpa)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjisheng77
    谢谢各位同仁的关心和帮助,目前管道振动很弱,加支架作用甚微,如果借密闭的空气吸收压力波也不是很方便采用,因为实际住宅并不是壹排,而是20多排(但管道布置相同),我现在想在室外主干管(DN150)沿线几个高程陡变处加几个自动排气阀,以排掉管道内积气。(之所以考虑积气,是因为室外管道施工时,标高要求的不是很严,过马路处程度尤为严重。)请大家继续提供好的建议,谢谢!
    2004-05-22 10:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    补充zxh 一下
    1,减压
    2,放大管径
    3,增设支架 ;增设橡胶软接头;在水龙头前端或阀门前端的支管上,用丝口直接接金属管,垂直安装,另一端密闭。根据水压确定适当的长度。此提案是CLARKESWI,意图是借密闭的空气吸收压力波,(goldtide)
    4,增加放气阀(水流经过的管道)
    2004-05-22 01:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何实现阳台雨水间接排水

如何实现阳台雨水间接排水 是不是可以采取雨水管不伸入窨井 假如雨水管在室内那将如何实现呢?

回帖成功

经验值 +10