暖通空调
\
通风排烟
\
楼梯间加压送风口如何设置?
楼梯间加压送风口如何设置?
楼梯间加压送风口每隔2或3层设置一个送风口。
但问题是从哪一层开始设送风口,然后按每隔2或3层设置其他楼层的送风口?
发布于
2006-11-16 15:18:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xfd831
恩,谢谢了,不过看条文解释,虽然没有明说,但觉得有点像从顶层开始设送风口,然后再按每隔2或3层布置其他楼层的送风口.
2006-11-16 20:23:16
来自 PC
评论
举报
dddou
个人认为,楼梯间的加压送风口应设在人员比较集中且经常停留的楼层,比如每个建筑物的一层.然后每隔2-3层,就可以类推了.个人看法,仅供参考.