土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无需覆土的水池能否按照05s804图集上的来做?

无需覆土的水池能否按照05s804图集上的来做?

发布于:2012-05-24 12:36:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下:我这里要建一个蓄水池但是池顶没有覆土,而标准图集上的都是有覆土要求,那能不能按照图集上的水池来做?需要修改吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    最好请结构专业校审为好。
    2014-09-19 15:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    可以,就是钢筋稍有浪费,配筋稍微偏大点!
    2014-09-18 10:45:18

    回复 举报
    赞同0