正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
现在手上有个案子,有四台水泵自动时要求一个变频器控制四个泵,每个泵加个软启动单独启动。带液位控制,漏电低水位保护! 变频器用国大的软启动用澳大的,用鼎森科技变频恒压控制器!水泵,变频器,软启动,接触器,电机保护器。大小待定现有一次图方案一个求二次图谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
无功补偿确定,需要进行负荷统计的。。。
2012-06-02 15:32:02
赞同0
-
wxwsh1
板凳
路过,好好学习一下
2012-05-31 13:46:31
赞同0
加载更多如果实在没法弄负荷计算表计算无功补偿呢,你可以看现在正常功率因素为0.7的时候大概是用的有功功率是多少。。
假设现在实际使用的负荷有功功率是P1,功率因素是0.7。。想补偿到0.95。。。
那么QC1 = P1*(tan a1 - tana2)。。这个是求现有的负荷补偿到0.95需要的。。。
如果确信负荷不会增加,可以按这个初步确定,偏大点即可。。
如果不确定是否持续负荷还会增加呢。。按下式方法确定:
QC2 = (750/P1)*QC1,,QC2应该就是根据安装容量来确定的补偿量,或者使用设计时候确定的计算功率Pjs,即QC2 = (Pjs/P1)*QC1。。。
回复 举报
回复 举报