土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【急求】水电站低压无功补偿控制方式及容量选择

【急求】水电站低压无功补偿控制方式及容量选择

发布于:2012-05-24 12:02:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问各位师傅一问题:一水电站总装机容量为750KW,系统电压:0.4KV/10因无无功输出导致无功罚款。现需要装无功设备。(低压补偿)后端负荷为冶炼厂,有中频炉

1请问此低压补偿控制方式是否与普遍补偿柜一样。
2 如何计算补偿多大容量
3 材料选型有什么要求
急需回答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    无功补偿确定,需要进行负荷统计的。。。
    如果实在没法弄负荷计算表计算无功补偿呢,你可以看现在正常功率因素为0.7的时候大概是用的有功功率是多少。。
    假设现在实际使用的负荷有功功率是P1,功率因素是0.7。。想补偿到0.95。。。
    那么QC1 = P1*(tan a1 - tana2)。。这个是求现有的负荷补偿到0.95需要的。。。
    如果确信负荷不会增加,可以按这个初步确定,偏大点即可。。

    如果不确定是否持续负荷还会增加呢。。按下式方法确定:
    QC2 = (750/P1)*QC1,,QC2应该就是根据安装容量来确定的补偿量,或者使用设计时候确定的计算功率Pjs,即QC2 = (Pjs/P1)*QC1。。。
    2012-06-02 15:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • wxwsh1
    wxwsh1 板凳
    路过,好好学习一下
    2012-05-31 13:46:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】四台水泵自动变频手动软启动控制求图

现在手上有个案子,有四台水泵自动时要求一个变频器控制四个泵,每个泵加个软启动单独启动。带液位控制,漏电低水位保护! 变频器用国大的软启动用澳大的,用鼎森科技变频恒压控制器!水泵,变频器,软启动,接触器,电机保护器。大小待定现有一次图方案一个求二次图谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10