施工现场业主安全经理非要让施工单位的经常移动开关箱也要重复接地,请教一下经常移动的开关箱必须重复接地吗?国家规范有没有说明啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    根据规范,必须做重复接地
    2020-10-31 20:54:31

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • cof1585556287042
    二级箱必须做重复接地。移动式三级箱五芯线不需要,因为它的地线和二级箱已连通。可移动式三级箱做重复接地简直是笑话,那室内装修时全是可移动三级箱,难道要把地面破坏了去做重复接地?有些安全员可能不是电气专业,教条主义。配电末端做重复接地,那插座算不算?需不需要每个插座做个重复接地?
    2020-03-30 16:22:30

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力工程电缆设计规范中的这个数据怎么来的?

GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?