土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于SATWE嵌固层输入问题

请教关于SATWE嵌固层输入问题

发布于:2012-05-24 10:11:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个高层建筑,设有一层地下室。以地下室顶板作为嵌固层。PMCAD中建模时,第一标准层对应地下室顶板层(标高0.00层),第二标准层对应2层楼面(标高5.0楼层),请问在SATWE第一项总信息中,“嵌固层所在层号”处,输入的层号是1层(地下室顶板层)还是2(2层楼面)。
有人说是输1,也有人告诉输2。
求高人指点,最好能说下理由。谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    这些概念是有些难理解而且很容易混淆。对于地上地下整体建模的结构而言,嵌固层所在层号取其默认值(即地下室层数+1)既为正确。
    2012-05-25 11:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • xljjustme
    xljjustme 板凳
    输2,嵌固端所在层号是指嵌固端上一层
    2012-05-25 10:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位同仁做过高层连体结构?

哪位同仁做过高层连体结构?过段时间要做个26层连体结构的,现在正在报批中~有做此结构形式的过来人帮忙指点下哈,哥们第一次做这样的项目~

回帖成功

经验值 +10