请问双电源切换开关两路进线都为五根?
请问双电源切换开关两路进线都为五根?
就是说两路进线都有必要引来PE线吗?
一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。
但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。
所以,是否两路进其中一路为4根,不要PE线?
比如一台市电配电柜A和一台发电机出配电柜B,分别引出的两路电源,A为5根,B为4根?
发布于
2006-11-16 11:50:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
hujiannan7316
PE线的作用就是把漏电电流引入大地。是否用2根PE线,智者见智。
2006-12-04 20:31:04
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
看了老半天帖子,讲得有道理的只有这位大哥
2006-11-18 18:22:18
来自 PC
评论
举报
加载更多