土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]膨胀补水问题。

[锅炉]膨胀补水问题。

发布于:2006-11-16 09:31:16 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请问各位大哥:膨胀水量的计算公式中VP=0.0006(T1-T2)V
实际选型中温差是以初次补水时候的温差确定的吗?如果是的话,锅炉温差岂不是按(95度(锅炉设计温度)-5度(上海地区平均水温))来计算的。那选出来的膨胀水箱真的好大哦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yezhuoping
    yezhuoping 沙发
    看过了那篇文章,可是哪个资料上面可以查到95/70的状况下,水膨胀量为30L/M3,没见过这书
    2006-11-17 17:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    定压罐及补水泵选择计算的例题 http://co.163.com/forum/content/166_423777_1.htm
    2006-11-16 14:20:16

    回复 举报
    赞同0