三层楼的办公楼,每层面积三百多,请问要不要设室内消火栓
三层楼的办公楼,每层面积三百多,请问要不要设室内消火栓
message
发布于
2004-05-19 21:39:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yaaaa
得看由谁来做消防审批,曾经有2层办公楼,单层面积不超过800平米,总高度不8米的办
公楼消防局都要求设了。理由是它不属于建规第8.4.2条所列的可以不设的建筑。
不过我认为你可以不设,看消防局有无意见。
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火
等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类
厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的
建筑物。