土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三层楼的办公楼,每层面积三百多,请问要不要设室内消火栓

全部回答(6 )

  • yaaaa
    得看由谁来做消防审批,曾经有2层办公楼,单层面积不超过800平米,总高度不8米的办
    公楼消防局都要求设了。理由是它不属于建规第8.4.2条所列的可以不设的建筑。
    不过我认为你可以不设,看消防局有无意见。

    建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火
    等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类
    厂房;
    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的
    建筑物。
    2006-05-26 16:18:26 来自 PC 评论 举报
  • 7859432
    有明确的条文说明的,不需要设置室内消火栓系统
    2006-05-26 16:10:26 来自 PC 评论 举报