土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋锚固时直锚长度不够怎么办?
我做的2级框架,L梁和KL连接时端支座按照03G101要求:上部负筋需要一个0.4La的直锚段,但是实际是满足不了这个要求怎么办呢?KL宽300,L梁负筋为20。
大家遇到这种情况一般怎么办的呢?

全部回答(25 )

  • flightness
    好像是可以采用规范中得机械锚固措施?如果不按照规范锚固做会有什么问题呢?主要还应该是抗震问题吧?
    2006-12-04 21:51:04 来自 PC 评论 举报
  • bbc3377
    改为小筋或加焊横筋都可的
    2006-11-22 06:10:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10