neogeopal
沙发
3kw的小电机,功率因数按0.8算,额定电流大概5.5A
2012-06-09 00:48:09
赞同0
-
hkgd8848
板凳
35截面电缆够用才怪,估计再大截面,都不能满足压降要求!
2012-06-04 23:47:04
赞同0
加载更多压降最小15%算,380×15%=57V
这么算电阻大概6欧姆
铜电阻率按18.7欧mm2/m
算出来,正常情况就是6平方左右
考虑冲击倍数,鼠笼7倍,绕线2-3倍,然后水泵启动力矩需要的比较大,这线粗的没谱了
比较粗的电缆价格都接近正比于平方数,性能差不说,钱还去的多了,说不定就给人挖了卖废品,还不如整个小柴油机。
回复 举报