向三千米远的地方供380伏电,3千瓦以下小水泵。会有多少压降,电流会超多少?请大家论论!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • neogeopal
    neogeopal 沙发
    3kw的小电机,功率因数按0.8算,额定电流大概5.5A
    压降最小15%算,380×15%=57V
    这么算电阻大概6欧姆
    铜电阻率按18.7欧mm2/m
    算出来,正常情况就是6平方左右
    考虑冲击倍数,鼠笼7倍,绕线2-3倍,然后水泵启动力矩需要的比较大,这线粗的没谱了
    比较粗的电缆价格都接近正比于平方数,性能差不说,钱还去的多了,说不定就给人挖了卖废品,还不如整个小柴油机。
    2012-06-09 00:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    35截面电缆够用才怪,估计再大截面,都不能满足压降要求!