发布于:2006-11-16 00:50:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
不好意思,题目没明确,重发一遍:
我在一个项目的施工管理中,发现这摸一个问题:
由于配电箱的PE和N两个端子排安装到主进线开关的出线一侧,主电缆(四线)接入4P开关后,零线引出接N端子排,自总等电位引出PE线连接PE端子排,后面分支开关零线自N端子排引出,PE线自PE端子排引出,如此就形成了TT接地系统。可图纸上要求采用TN-C-S系统,于是我要求施工单位自总漏电保护器进线N端引出PE线至PE端子排,从而形成TN-C-S系统。可消防验收时,不允许跨接该线,为身摸???
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我找了两家配电箱的技术员,一家说每户的漏保漏电电流的设计值是30MA,总漏保开关是300MA,一栋楼20-30户,每户的漏电电流达不到30MA,可全部积聚起来有可能超过300MA,从而造成跳闸。另一家说国产开关标注的300MA的数值其实达不到,一般250MA就可能跳了,所以换用国外的开关就可以解决问题;我到底该如何解决这个问题啊???
回复 举报
回复 举报