【请教】中间继电器校验判定标准都有哪些?

发布于:2012-05-23 20:11:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天测试一中间继电器,DZS-248 线圈额定电压DC220V;动作电压为85V,返回电压为7V;请问数据是否正常?
继电器校验判定判定标准都有哪些?新手弄不明白,请高人解释下,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangasong
    wangasong 沙发
    帖子沉了
    2012-06-02 23:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • wangasong
    wangasong 板凳


    测试是用昂立继电保护测试仪测得的数据;根据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规程的规定,继电器以及二次回路的检验可分为新安装的验收检验、运行中的定期检验和补充检验3种,新投入设备的第一年内进行一次全部检验,以后每3至5年进行一次定期检验,每年进行一次部分检验。
    2012-05-26 23:04:26

    回复 举报