土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】多电源进线等电位联结问题

【讨论】多电源进线等电位联结问题

发布于:2012-05-23 18:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,
如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?

多电源进线MEB的问题.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    看着上面的讨论,学习了。:victory:
    2014-04-01 09:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    可能你对“进线处”的概念还不太清楚吧。
    进线处其实主要不是指进建筑物处,而是指进第一个配电箱的位置。双电源回路就算是从建筑物不同的位置进线,只要都进的同一个总箱,那么两者的进线处就都在这个总箱位置,只要在这附近做MEB就可以。如果两路进线距离很近也可以共用MEB的。
    但当两进线距离较远,比如统一个建筑物,有宿舍部分有办公部分,有两根进线且相距10米以上,一个MEB就够不着了,就做两个MEB呗。
    2012-05-26 19:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题

我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。

回帖成功

经验值 +10