0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2152 人订阅
阅读下一篇
【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
进线处其实主要不是指进建筑物处,而是指进第一个配电箱的位置。双电源回路就算是从建筑物不同的位置进线,只要都进的同一个总箱,那么两者的进线处就都在这个总箱位置,只要在这附近做MEB就可以。如果两路进线距离很近也可以共用MEB的。
但当两进线距离较远,比如统一个建筑物,有宿舍部分有办公部分,有两根进线且相距10米以上,一个MEB就够不着了,就做两个MEB呗。
回复 举报