土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大平米喷漆车间雨淋系统如何实现!
如题..N多雨淋阀似乎不太好实现!大家做过的家具公司的大平米喷漆车间如何做自动灭火这部分?谢谢!

全部回答(9 )

  • molinny_77
    我也这么想的,没上雨淋.消防部门意见还没收到.不知道是什么结果,谢谢大家!
    2006-11-20 23:50:20 来自 PC 评论 举报
  • 小不点
    在建规和新建规中,并没有规定一定要上雨淋系统,只是在喷规中的4.2.5条才提出,严II级危险等级的 需要上雨淋系统。且,这条在喷规中不是强条。这么大的面积上雨淋系统是一个不大妥的方案。综合建规中雨淋系统设置的地点,基本上是小面积区域。其实可以采用扩大喷水强度和增加作用面积的方法解决这个问题。这种指导思想在现在的对喷淋系统的认识中逐渐被接受。你试着与审图尤其是消防建审部门沟通一下。
    喷规中有些规定是和建规有些规定在指导思想上有些差异。
    2006-11-17 08:52:17 来自 PC 评论 举报