发布于:2012-05-23 17:24:23
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。
不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
远期方案应该是支路按常规敷设污水管,保证两侧地块污水可以顺接,在污水干管附近设置集中提升泵站。近期则因为市政配套不完善,可以根据实际情况局部提升,区别对待。
有以下两点应该注意:
1)支路上敷设的是d600污水管,说明水量不小。
2)矩形箱涵水力条件不如圆管,1.0x0.8m,加上结构壁厚,相当于d1000~d1200塑料管的高度,设箱涵不是很合理。
回复 举报