土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市支路污水管无法接入城市截污管,怎么办

城市支路污水管无法接入城市截污管,怎么办

发布于:2012-05-23 17:24:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近做一个污水的规划设计,城市支路d600的污水管与城市d1000的 截污干管无法对接,城市d1000的 截污干管的管底标高要高将近1.5米,幸好城市支路上只有几家企业的污水,我就将企业污水进入d600的污水管时采用抽排的方式,然后沿城市支路设BxH=1.0米x0.8米的箱涵,企业污水抽排进箱涵内,箱涵沿道路不设排水纵坡,箱涵与d1000的 截污干管对接时涵底标高高于截污干管底标高0.3米。
不知道这个方案是否可行?请同仁指点一下,不胜感谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoulihui
    zhoulihui 沙发
    当然可行,只是不知道企业同意吗,增加了人家的电力费用啊
    2012-08-04 16:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • wang761123
    wang761123 板凳
    合理的方案是做集中抽排方案,但应结合近、远期排污方案。按以上的条件,最可能是支路所长地块整体标高低,污水干管不能为迁就局部低洼地段而整体降低下游标高。
    远期方案应该是支路按常规敷设污水管,保证两侧地块污水可以顺接,在污水干管附近设置集中提升泵站。近期则因为市政配套不完善,可以根据实际情况局部提升,区别对待。
    有以下两点应该注意:
    1)支路上敷设的是d600污水管,说明水量不小。
    2)矩形箱涵水力条件不如圆管,1.0x0.8m,加上结构壁厚,相当于d1000~d1200塑料管的高度,设箱涵不是很合理。
    2012-05-30 17:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】家中自来水管这样弯弯绕,有问题吗?

请教专家——装修公司在自来水入户后接了这么一段管子,来来回回,上上下下,请问这样对水压、流量有影响吗?如果有的话,大概百分比多少?谢谢了

回帖成功

经验值 +10