你有没有考虑过你没有真正理解别人这么做的原因呢?用全截面算最小配筋率是规范明确了的(原因在于规范组的意图是为了平时使用的方便,这跟概念是两码事(当然概念当然是用h0而不是h。前面有人说:“最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面”,但是我从最小配筋率的推导中看到的是用有效高度。)),但是用于抗震的时候,从考虑延性的要求,这时候必须用h0(比如算支座的时候,用h0只需要计算一次配筋率就可以比较最大最小配筋率是否满足要求,而不需要用h在计算最小配筋率。规范为什么对支座和跨中的最小配筋率不同?难道计算最小配筋率的理论不同?)。这些规范组的计算例题是已经明确了的。