土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范排水计算的问题???

规范排水计算的问题???

发布于:2004-05-19 10:12:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在GB50015-2003的P4.4.5条的排水计算中提出卫生间和公共盥洗室、厕所间的不同系数的取法,但本人在实际计算中有些疑惑。比如对于一些办公楼某些房间的独立卫生间的计算,上面没有介绍,考虑到此种卫生间和前面的卫生间的性质差不多,所以一般计算中会取a=1.5。但有时在审图出计算书中难免有理解上的不同,不知道各位同行在此类情况下怎么取的,谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofeng-h
    xiaofeng-h 沙发
    既然是办公室的独立卫生间,象什么总经理室的卫生间都是按1.5做,但要注意它的使用时间是8小时,计算最大小时用水量时别用24小时。
    2004-05-21 09:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • ctz
    ctz 板凳
    我按照我认定的实际使用情况选,不受什么规范上办公楼,还是住宅的条条框框约束,拿人家的钱就要替人家着想。
    2004-05-20 23:50:20

    回复 举报
    赞同0