梁高大等于450时,就加构造钢筋?做的几个项目,用Strat计算和出图。都发现只要梁高大于等于450时,施工图就在梁两侧布置了构造钢筋。这有不妥吧?《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第10.2.16指出hw≥450时,侧面要加构造钢筋,时没有错。但hw的确定,应该看7.5.1条。对于有板梁,hw应该是有效高度-板厚。所以,对于有板的梁,就是h=500也没有必要设置侧面构造筋。Strat中是如何进行设置确定的?