关于幼儿园是否设置消防?

发布于:2006-11-15 17:07:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?
按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;
在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.
那 你们怎么看呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 水灾
    水灾 沙发
    可以不设置,幼儿园建筑规范上也没对此进行专门规定。执行建规即可。

    2006-11-16 09:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolingdang
    xiaolingdang 板凳
    专门的规范 难道幼儿园还有专门的规范吗?防火规范不行吗?
    2006-11-16 08:44:16