小区给水管(用水人口约四千)DN200沿程水头损失为14米大不大?若改为DN250沿程水头损失为8米。PE管工作压力选用0.8Mpa是不是有点小了?最高层高度为55米。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofeng-h
    xiaofeng-h 沙发
    0.8MPa不能满足你试验压力的要求吧?你水泵扬程都有76米了。
    2004-05-21 09:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 1969yfj
    1969yfj 板凳
    这么大小区两个DN200差不多,应该能够满足室外消防及市政供水部分。水泵扬程似乎偏小,要考虑出率下降问题