土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于联络开关是否可以躲过合闸瞬时电流

关于联络开关是否可以躲过合闸瞬时电流

发布于:2012-05-23 08:01:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂想用3#厂变通过低压联络开关向4段低压母线供电,
但低压联络开关在合上的瞬间要向0#备用厂变(空载)低压送电(0#备用厂变高压开关是断开的),
此时低压开关要承受的瞬时电流是变压器低压额定5-8倍,原先的低压联络开关为1250A桩头融化已经不能用了,
现在更换了2500A开关,想问一下:1 此开关是否可以躲过合闸瞬时电流,
对开关的损伤有多大;2 对3#和0#变压器有否 损伤,有多大?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    同楼上一样的问题,“低压联络开关在合上的瞬间要向0#备用厂变(空载)低压送电(0#备用厂变高压开关是断开的),”0#备用厂变没低压侧断路器?
    2012-06-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • qsy0
    qsy0 板凳
    奇怪,为何不能先断开0#备用厂变低压侧开关再送电呢?
    2012-06-25 12:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于火灾探测器是否可以安装在梁上的讨论

规范中关于火灾探测器是否可以安装在梁上没有作出规定,但个人有看到过把探测器安装在梁上的文献,要求感烟探测器安装的梁高不得超过600,感温探测器不得超过300。根据规范200~600之间的梁应该考虑梁对探测器的影响 ,既然一个探测器可以保护到多个梁间区域,那么推测出探测器安装在梁上有何不可呢。?请大家谈谈自己对此的看法,,欢迎踊跃发言。。共同提高。

回帖成功

经验值 +10