土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】各位前辈,请教个钢筋搭接的问题

【请教】各位前辈,请教个钢筋搭接的问题

发布于:2012-05-23 07:44:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人刚做施工这行不久,最近看11g101,55页上说纵向 受拉钢筋搭接率为50%时搭接长度为1.4倍的La,GB50010-2010中8.45条说纵向 受压钢筋采用搭接时,其长度不小于受压钢筋的70%。那请问各位前辈,梁、板按照11g101中规定的搭接范围,照理说都是受压区,那搭接长度是不是应该取0.7×1.4×la?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hchsh163
    hchsh163 沙发


    就算是在受压区,梁板至少在我设计的时候,不会充分利用钢筋的抗压强度。板的正筋,在支座1/4也不会按照轴向受压设计和施工的。
    规范:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。
    但我们设计的板底正筋是要尽可能长的锚固到支座,并做180弯钩。
    如果你按照受压区钢筋搭接支座1/4内板底正筋,还有支座锚固的必要么?
    结构安全无小事。没有十足的把握,最好不要把受压的钢筋和受拉的混凝土用到梁、板上。
    受拉、受压搭接省不下多少钢筋,但存在更大的安全隐患,为什么要拿这么点小事还要去和监理、质检单位解释这么许多,按受拉搭接别人不会说你有错。
    上面只是我的观点和看法,如果不同意,笑笑就算了,别再短信我吵吵了,我自己感觉没有害人之心,不要对我横眉冷对,更没兴趣上来给你吵个你死我活的,呵呵
    下面是规范,
    原文:
    8.3.4 混凝土结构中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
    受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。
    8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。
    说明:
    8.3.4 柱及桁架上弦等构件中的受压钢筋也存在着锚固问题。
    受压钢筋的锚固长度为相应受拉锚固长度的70%。这是根据工程经验、试验研究及可靠度分析,并参考国外规范确定的。对受压钢筋锚固区域的横向配筋也提出了要求。
    8.4.5 按原规范的做法,受压构件中(包括柱、撑杆、屋架上弦等)纵向受压钢筋的搭接长度规定为受拉钢筋的70%。为避免偏心受压引起的屈曲,受压纵向钢筋端头不应设置弯钩或单侧焊锚筋。

    希望能帮到你。
    2012-05-29 10:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • jojo205
    jojo205 板凳

    你去看看11g101,上部钢筋在跨中1/3处搭接,下部钢筋在支座边1/4范围搭接,这个搭接范围不都是钢筋受压区?我哪儿说了梁板钢筋全是受压?我说的是图集规定的搭接范围内,钢筋全是受压,你看清处再回答好不
    2012-05-26 16:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人 刚学习03G101 一点疑问

03G101 24页说梁侧面构造钢筋搭接与锚固长度可取15d,34页锚固长度表又注释在任何情况下锚固长度不得小于250mm,这两个矛盾吗,当15d小于250mm就取250mm?

回帖成功