总图设计防火间距问题1、厂区宿舍属于明火、民用建筑还是其他类建筑。2、甲类厂房和其他厂房的防火间距为12m,根据相关规范作出的火灾爆炸区域图为距厂房15m的范围,那么和甲类相邻的厂房电气需要防爆。3、同一幢仓库用防火墙隔开,甲类仓库和其他类仓库可以在同一幢建筑物内吗?建规规定乙丙丁类仓库相邻一侧为防火墙,距离不限。而甲类没有相关说明。4、变压器在室内,变电室和其他建筑物有距离要求吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-----------------------------------------------------------------------------
这种类似下上喷,上下喷在喷头计算中只按一个喷头计。不要偷换概念好不?
而7.2那节增设的喷头是独立的,与原喷头不是上下喷的关系。在计算报警阀的喷头控制数量中,它们要计算的。
回复 举报
分析的很好啊,学习了。
回复 举报