喷规7.2 喷头与障碍物的距离那节有规定,当喷头怎么样怎么样的时候,需要在梁、风管、靠墙障碍物等底下要增设喷头。
现在本人有个疑问,这里增设的喷头,与原位置的喷头是否也要满足规范7.1.2条最小喷头间距的要求?
1、如果要满足最小喷头间距的要求,那原布置的喷头就需要调整位置,有时候一调整,可谓是牵一发而动全身,工作量实在是太大了。
2、如果新增设的喷头与原布置的喷头,不需要满足7.1.2条的最小喷头间距的要求,可在规范里又找不到理论依据,条文解释比较粗糙,对7.2那一节的解释大多说参考NFPA-13,而没有进一步解释新增喷头与原喷头的间距关系。
望达人指点指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    再如地下车库,1600宽大风管上下均装喷淋头,要说平面距离为0.但都如此设置
    -----------------------------------------------------------------------------
    这种类似下上喷,上下喷在喷头计算中只按一个喷头计。不要偷换概念好不?
    而7.2那节增设的喷头是独立的,与原喷头不是上下喷的关系。在计算报警阀的喷头控制数量中,它们要计算的。
    2006-11-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205


    分析的很好啊,学习了。
    2006-11-17 13:27:17

    回复 举报
    赞同0