土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源开关箱必须接双回路的电缆吗?

双电源开关箱必须接双回路的电缆吗?

发布于:2006-11-15 11:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,我现在有个工程,业主要求增加5个双电源回路就是在停电后能继续生产,一路电是市电,一路是柴油发电机.(原本我方已经把消防用电等设计为双电源)原先我方设计的涉及这5个回路都是单回路,那就是说施工的时候要再增加5个回路的电缆了.
我想问,目前我是否只按单电源施工,在后期再增加5个回路的另外电缆可以吗?
原因一由于近期电缆比较贵,而且增加的5个双回路电缆截面积也比较大,估计上百万.业主不给钱.
二\业主的柴油发电机未必买,或者买的负荷容量很小,不一定能带后来增加的5个回路.

我的配电箱是双电源开关,我必须要两个开关都要接电缆吗?我想只接一市电到双电源开关的一个开关上,另一个开关暂时不接线,以后使用者真正需要了再接可以吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发


    正常生产的电源,不必末端切换啊,而且关键不必双电缆去供电啊,业主想用双电源供电这个都理解,但是毕竟还是三级负荷吧,没必要的。如果是停电会出线重大事故的设备,(那就是二级或一级负荷了)或在厂房里严重影响生产的设备,才值得双电源末端切换。验收谁管你三级负荷怎么供电啊。
    2006-11-19 20:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiemingjuan-01
    我这5个配电箱不是用的消防上的,之所以要加上双电源,业主希望市电停电后能用柴油发电机供电让他的部分厂区可以运作.
    2006-11-17 08:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问高压线路补偿的配置

想做一台10KV的高压线路补偿,它的标准配置是怎样的?能提供一下它的材料列表和原理图吗?

回帖成功

经验值 +10