发布于:2006-11-15 10:29:15
来自:暖通空调/动力燃气系统
[复制转发]
锅炉房一次系统设计的是3台常压热水锅炉,单台输出功率2800KW,设计院设计的锅炉一次热水循环泵为4台Q=180T,H=30米,N=30KW的循环泵(3用一备),锅炉一次膨胀水箱1M3,距离一次系统的最高点距离约5米。(其他详见系统图)
现在调试期间出现如下问题:
开启一台锅炉,一台水泵运行,膨胀水箱的水会在很短的时间内扑出,看系统压力表,表压力指示一次水泵出水压力为0.38MPa,后进行系统分析,更改系统,将膨胀水箱的补水管断开,补水接至分水缸,另外一侧用于分集水器的连通,用于旁通流量。
更改后,系统可以正常运行,集水器表压力为0.01MPa,分水器表压力为0.08MPa,开启一台水泵一台锅炉,系统可以正常运行,但是由于流量太大,停止水泵后水还是会从膨胀水箱的通气管中扑出。
请大家说说,有什么最简单的解决办法吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wylra
沙发
装旁通比较耗能啊,还是换泵吧
2007-02-14 08:54:14
赞同0
-
volcano_1230
板凳
今天没办法看到图纸,改天再来聊这个问题
2006-11-21 20:46:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报