框架结构,12层;在绑扎12层梁时,一根框架梁和一根次梁底筋本来是2根25的;等钢筋安装好后,验筋时,发现给绑成2根22的;这种情况下,承载力还满足把?

全部回答(27 )

  • chsogedb
    这问种题不是占用资源吗,建议楼主不予以审批。
    2012-05-29 09:38:29 来自 PC 评论 举报
  • bluedoubt
    加根钢筋又不是很麻烦的。
    2012-05-29 08:42:29 来自 PC 评论 举报