土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 同样是计算独立基础,里正和pkpm相差怎么那么大啊

同样是计算独立基础,里正和pkpm相差怎么那么大啊

发布于:2012-05-22 18:52:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人近日做了一个小厂房,由于分缝,形成品字形的三块,上口是排架结构,下面两口是对称的框架结构,由于懒得把模型拼装起来,就把JCCAD中读取的力,用里正来计算双柱或三柱联合基础,算出来的结果把自己吓了一跳,配筋是相当的大;于是,按部就班的拼装模型(把排架的柱底内力由节点输入),按pkpm计算出来,基础的尺寸相差不大,但是配筋要小很多,基础的厚度相对较小,我晕了,我个人认为pkpm的相对可信一点,但是,没道理里正会差那么多,期盼高手的解释一下,不胜感激,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whah
    whah 沙发
    理解规范公式 估计参数输入有误
    2012-05-24 21:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    不同的程序编制的内容也会有差异。要对照结果,进行具体分析,如果有手算的能力,采用简便的方法计算一下,就清楚问题出在哪个程序中了。
    2012-05-23 06:16:23

    回复 举报