土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 本单位分配电室中,高压系统如何设置?
本单位设有高压配电室,另设有分配电室。分配电室中,设有2台630kVA变压器。请问分配电室高压系统如何设置?进线设断路器吗?不计量的话,需要互感器柜吗?

全部回答(6 )

  • azbd


    请问,这个250m的依据是哪里来的?
    我发这个贴的主要目的,是想只进1路高压,这样应该经济合理些。
    2012-05-24 09:57:24 来自 PC 评论 举报
  • rk5707
    我2500KVA的变压器也是那么做的!两台柜子 一进一出 负荷开关加熔断器 审图通过!!
    2012-05-24 09:09:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10