本单位设有高压配电室,另设有分配电室。分配电室中,设有2台630kVA变压器。请问分配电室高压系统如何设置?进线设断路器吗?不计量的话,需要互感器柜吗?
发布于
2012-05-22 16:38:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
azbd
请问,这个250m的依据是哪里来的?
我发这个贴的主要目的,是想只进1路高压,这样应该经济合理些。
2012-05-24 09:57:24
来自 PC
评论
举报
rk5707
我2500KVA的变压器也是那么做的!两台柜子 一进一出 负荷开关加熔断器 审图通过!!