土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层基础的问题

关于高层基础的问题

发布于:2006-11-15 00:14:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的一个18层的高层,桩基!程序算出的电梯井道剪力墙的承台梁的箍筋极大。达到2500多。我认为这结果不正常,但又找不出哪有问题。请高手帮忙分析一下。谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zxc001
    zxc001 沙发
    JCCAD计算的结构十分不可信,你用手算就可以了,还是手算的放心,软件有好多假定,不如你自己根据工程做个假定来计算。按桩的实际受力计算即可。若考虑上部刚度,你自己适当加强一下边缘梁的内力就行,再者基础安全度一定要适当加大一些。
    2006-11-18 09:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • ymy31
    ymy31 板凳
    不用JCCAD,不知道哪里有问题!呵呵
    2006-11-17 19:55:17

    回复 举报
    赞同0