土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题

关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题

发布于:2012-05-22 15:32:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于《砌规》3.2.3条强度调整系数的问题
1款:有吊车房屋、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖。。。
这里假如出现几种情况需要连乘么?

譬如:一个单层厂房,跨度12m,有吊车,这样砌体强度设计值是不是0.9x0.9呢?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xugang2000
    xugang2000 沙发



    我更正下我的说法,见张定芳2012实战,P280页32题的分析 需要连乘
    2012-07-22 09:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • xugang2000
    xugang2000 板凳
    参见8.1日开始实施的 GB50003-2011 砌体结构设计规范 已经取消了关于吊车房屋的调整系数。


    如果没错的话,这类题目应该很难再遇到的,如果真的遇到的话,我觉得大家不要去连乘。参见《砌体结构设计规范理解与应用》P36页,
    此0.9为考虑厂房受吊车动力影响而且柱受力情况较为复杂而采取的降低抗力、保证安全的措施。
    2012-05-29 17:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《混凝土》2010新规范61页6.3.12第一条,是不是少了一句话,看起来很别扭

《混凝土》2010新规范61页6.3.12第一条,是不是少了一句话,“对各类结构的框架柱,宜取入=M/(vh0)”下面还专门解释下M与V的取值,上面却没有M和V是不是很奇怪

回帖成功

经验值 +10