1款:有吊车房屋、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖。。。
这里假如出现几种情况需要连乘么?

譬如:一个单层厂房,跨度12m,有吊车,这样砌体强度设计值是不是0.9x0.9呢?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xugang2000
    xugang2000 沙发



    我更正下我的说法,见张定芳2012实战,P280页32题的分析 需要连乘
    2012-07-22 09:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • xugang2000
    xugang2000 板凳
    参见8.1日开始实施的 GB50003-2011 砌体结构设计规范 已经取消了关于吊车房屋的调整系数。


    如果没错的话,这类题目应该很难再遇到的,如果真的遇到的话,我觉得大家不要去连乘。参见《砌体结构设计规范理解与应用》P36页,
    此0.9为考虑厂房受吊车动力影响而且柱受力情况较为复杂而采取的降低抗力、保证安全的措施。