我们工地的塔吊已安装完毕,塔吊桩身采用人工挖孔桩,配螺旋式箍筋,可是我在混凝土书上看到一段关于抗扭钢筋的话“最合理的配筋方式是在构件靠近表面处设置呈45°走向的螺旋式箍筋。但这种配筋方式不便于施工,且当扭矩方向改变后则将完全失去效用。”
而在此塔吊桩的计算中,桩身抗扭承载力有一半以上是由箍筋提供的,如果完全失去效用的话,怎么办?且桩身的最小配箍率不满足要求,这样塔吊运行安全吗?有没有什么补救措施?在塔吊桩露出土体部分已经用角钢加剪刀撑加固,但与桩身连接处用钢片环抱,缝隙用水泥砂浆填补,这样可以吗?
  • 古今
    古今 沙发

    就抗扭问题的讨论:
    1,孔桩若配有钢筋笼,直筋同样可以抗扭的。
    2,若布置的是群桩(二棵以上)则桩身只受剪。
    当塔吊底部的脚螺杆把扭矩传于基础时,是在水平面内,若是单桩受力有扭矩。但扭矩的特性是离截面形心越远则应力越大,这正好是圆桩的强项。虽然45度为最佳,但与扭矩迹线成45度的直筋仍然可以满足要求的。
    而用裙桩设置后,其扭矩转为剪力,是以群桩的截面形心旋转,对于单桩而言,只有剪力了。
    至于其它的问题因不了解情况,不敢妄加讨论。