土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【探讨】请大家共同探讨一下2010版《抗规》中关于厂房柱间支撑的问题

【探讨】请大家共同探讨一下2010版《抗规》中关于厂房柱间支撑的问题

发布于:2012-05-22 11:26:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于长度大于90m的,8、9度单层钢结构厂房柱间支撑的布置,08版《抗规》中指明在1/3区间设置2道下柱支撑,但是2010版《抗规》中说法改为:“应在厂房单元1/3区段内各布置一道下柱支撑”,那是否是说,新《抗规》要求布置3道下柱支撑?

不知我的理解是否正确,请大家多多指教。

谢谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • pronewair
    pronewair 沙发



    我也觉得在三分点处设两道柱间支撑会好一些。
    2012-05-28 09:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • 钢柱1
    钢柱1 板凳
    应该是三道的
    2012-05-25 08:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高等钢结构

各位大侠 能否介绍一本高等钢结构的教材啊 拜谢

回帖成功

经验值 +10